福州开友您好!& K" R1 C% w/ x4 ?( D4 l1 n3 q, ?
你叙述的A810张力板因电容漏液爆炸后屡烧管子的问题,现在建议如下:6 H1 P' {: n/ V+ L
先看部分相关原理图7 l; L, P6 O, g- _" ~( ~" S
( C* N9 r3 Y' M. a' [6 d, T2 O
5 u. K" \* Z$ @% i
" p* g. h0 a. m9 d3 J/ \1 i0 Z7 Y: P! m
7 g9 F- a# i% G/ u! g; K1、用无水酒精把被电容漏液污染的地方浸泡一会儿,用刷子刷刷确认不再由污染物,电解的污染物具有导电的作用,会造成电路短路
2 Z+ G% t2 b- c/ q/ |8 o8 J2、清理完后用风吹干* p# O# T* E. G
3、检查在板的其他与元件是否损坏,电容是否漏短路,整流堆是否漏电或者臂不平衡
. f: u* f* a5 ~5 }( d- U' I4、把新的管子换上,注意绝缘垫片不要忘记绝缘垫片
4 d" o, G: ^1 h6 n; ]9 `: d# I5、断开电阻R41和R58,确保上电试机整个驱动电路工作在滞留状态) R! L$ }; w# A1 w1 u1 T
6、检查黑色和红色线之间的交流电压是否为125V' a& A) z2 l& @- y; H5 }. |5 }% Y4 w
7、加电后注意观察几只功率管的情况,看看发热是否一致,再测量相应的直流电压进行相同点的互相对比,确认直流状态没有异常后再把R41、R58两个电阻恢复试机0 T- P$ q9 r% q9 Z
拙见供参考,随时联系8 v. N1 `/ k/ m% N% r) U1 `2 @