我设备的一只125V-4A的保险管烧掉了,我只有220V的保险管,请问换成220V的,是选4A的,还是选2A的,谢谢!
3 @1 Z( d6 T6 u/ J4 J$ a
发表于 2014-12-11 08:59:45 | 显示全部楼层
还得用4a的,因为通过的是电流。
发表于 2014-12-11 09:52:05 | 显示全部楼层
愿这张图有助于您的理解和认知9 A3 N6 J1 `4 T' o1 e: ?; K
fuse.jpg
 楼主| 发表于 2014-12-11 11:51:31 | 显示全部楼层
红灯记 发表于 2014-12-11 09:52( v' f3 U% T' o" n6 x
愿这张图有助于您的理解和认知

4 Q1 U/ v. n  j' G4 j# j- d1 o明白了,220V应该用2A的,谢谢红版主!
发表于 2014-12-11 20:30:07 | 显示全部楼层
厚道的论坛,有问题就帮.
发表于 2014-12-16 16:04:26 | 显示全部楼层
红灯老师的图很说明问题。6 a$ P6 p  `; H8 x! y3 u( D" H
看你接多少V的电压上。如果接到220V的电压上,就选择2A的;如果接到110V的电压上,就选择4A的。
 楼主| 发表于 2014-12-16 16:08:47 | 显示全部楼层
徐强 发表于 2014-12-16 16:046 k( Q; X; M: k* `1 E: T0 P! Y
红灯老师的图很说明问题。
3 W7 B& A9 k; n+ K; R& }看你接多少V的电压上。如果接到220V的电压上,就选择2A的;如果接到110V的电压 ...
  M, l) t, c$ u
我的是两个110串接的,所以我选了两个220V-2A的,用着没问题。