% j# ^4 F( s& @' P1 c p/ A, r 最近翻出一台在市场上花100块买的二手时序器,由于我的设备几乎都是100V电压所以一直没用的上。这次突发奇想看看能不能改成100V供电。( o5 i/ r& Z1 {8 E6 Y$ v; P+ A! E
先试试直接插100V上能不能工作,很多使用开关电源的设备是宽电压的100-240V都可以正常工作,这台显然不是,插上100V后所有指示灯都暗了,功能不正常6 _: P2 X9 B4 V/ |3 D+ ^2 a4 E f# b
拆机看一下是怎么个构造,打开上盖首先映入眼帘的是四个小变压器,心想糟了,估计需要很多组电压来供电路工作,分别测量一下竟然都是8.5V交流,显然都是同一型号的变压器,那就很奇怪了为何要一下用四个。
" C, z, V, J* m3 y+ F, V+ t分析一下电路走线,四个变压器是两两串联,分别经过两组整流电路后进行并联,得到约16V左右的直流电再经过7812稳压给继电器用,7805稳压给逻辑电路用。( \2 m/ [) w! v* c: X
当供电使用100V时,实际整流后在8V左右7805足够了但7812后面的继电器显然不能驱动。想了个办法把四个变压器由原来的两两相串变成四个串联,实测用100V供电整流后可以得到17V左右的电压满足要求。于是就给后边的电路改了一下,把该断的地方断开,再重新连线,这会儿把两个整流桥交流输入部分接到一起变成单组交流输入,再接到100V电源上就可以正常工作了。4 h) \' c$ y& P( B: F ]
1 X3 k8 W( v$ L/ i
+ A% r$ e) j" m* B由于一下串四个变压器考虑到安全性先开盖测试一阵,让所有继电器都吸合增加负载,通电测试几个小时,每个温度都很接近,证明一致性应该很好,可以这样使用。至此一台100V的时序器诞生了,安装在了卧式的机柜里。